继电保护工考试试题及答案解析 - 读趣百科
判断题

用于保护交流电压自动切换的中间继电器在电压回路零相应接地,可以通过切换继电器触点切换

A
正确
B
错误

题目答案

B. 错误

答案解析

暂无解析
单选题

主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是( )

A
使用同一保护正电源
B
重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源
C
使用同一信号正电源
D
重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

油浸自冷、风冷变压器规定油箱上层油温不得超过()

A
95℃
B
85℃
C
105℃
D
100℃

题目答案

A

答案解析

暂无解析
多选题

电力系统短路故障,由于一次电流过大,电流互感器发生饱和,从故障发生到出现电流互感器饱和,称TA饱和时间tsat,下列说法正确的是()

A
减少TA二次负载阻抗使tsat减小
B
减少TA二次负载阻抗使sat增大
C
TA剩磁越大,可使tsat减小
D
sat与短路故障时的电压相角无关。

题目答案

BC

答案解析

暂无解析
判断题

在向继电保护通入交流工频试验电源前,必须首先将继电保护装置交流回路中的接地点断开,除试验电源本身允许有一个接地点之外, 在整个试验回路中不允许有第二个接地点

A
正确
B
错误

题目答案

A. 正确

答案解析

暂无解析
判断题

115~500kV变电所的导线波阻抗均约在50Ω左右

A
正确
B
错误

题目答案

B. 错误

答案解析

暂无解析
单选题

连接结合滤波器的高频电缆与高频保护装置的连接应( )

A
经过保护屏的端子
B
不经过保护屏的端子
C
没有专门的规定
D
经过专用高频电缆接线盒。

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

微机保护装置工作环境温度()

A
-5~+45℃
B
–10~+50℃
C
-15~+35℃
D
-5~+40℃

题目答案

D

答案解析

暂无解析
判断题

高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。( )

A
正确
B
错误

题目答案

A. 正确

答案解析

暂无解析
单选题

在大电流接地系统发生单相金属性接地短路故障时,故障点零序电压( )

A
与故障相正序电压同相位
B
与故障相正序电压反相位
C
超前故障相正序电压90度
D
滞后故障相正序电压90度

题目答案

B

答案解析

暂无解析
判断题

收发信机采用外差式接收方式和分时门控技术,可有效地解决收发信机同频而产生的频拍问题()

A
正确
B
错误

题目答案

A. 正确

答案解析

暂无解析
单选题

当线圈中磁通减小时,感应电流产生的磁通方向( )

A
与原磁通方向相反
B
与原磁通方向相同
C
与原磁通方向无关
D
与线圈尺寸大小有关

题目答案

B

答案解析

暂无解析
判断题

半导体的导电率具有负温度特性,也就是说,半导体的导电能力随温度的升高而减少

A
正确
B
错误

题目答案

B. 错误

答案解析

暂无解析
单选题

( )不是型式试验项目

A
外观检查
B
绝缘试验
C
功率消耗
D
振动试验

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

电磁型继电器按其结构的不同,可分为()

A
测量继电器和辅助继电器
B
螺管线圈式-吸引线圈式和转动舌片式
C
圆盘式和四极圆筒式
D
电压继电器-电流继电器-时间继电器

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

当PT中性点经金属氧化物避雷器接地时,应定期用摇表检验该避雷器的工作状态是否正常。一般当用( )摇表时,该避雷器不应击穿;而当用( )摇表时,该避雷器应可靠击穿

A
500V,1000V
B
1000V,2500V
C
500V,2000V
D
1500V,2000V。

题目答案

B

答案解析

暂无解析
单选题

继电保护装置检验分为三种,它们分别是()

A
验收检验、全部检验、传动试验
B
部分检验、补充检验、定期检验
C
验收检验、定期检验、补充检验
D
部分检查、定期检验、传动试验。

题目答案

C

答案解析

暂无解析
判断题

视在功率就是电路中电压有效值U和电流有效值I的乘积,求解公式是S=UI

A
正确
B
错误

题目答案

A. 正确

答案解析

暂无解析
单选题

空载变压器突然合闸时,可能产生的最大励磁涌流的值与短路电流相比,()

A
前者远小于后者
B
前者远大于后者
C
可以比拟
D
两者不具可比性。

题目答案

C

答案解析

暂无解析
单选题

三相三线电路中不含零序分量的物理量是( )

A
相电压
B
相电流
C
线电流
D
线电流及相电流

题目答案

C

答案解析

暂无解析